當前位置:學問君>人在職場>求職指導>

2016年一級建造師建築實務答案

學問君 人氣:1.78W

導語:下面是本站小編精心爲大家整理的2016年一級建造師建築實務試題答案,歡迎大家一起來學習學習。

2016年一級建造師建築實務答案

  2016年一級建造師建築精選實務模擬試題及答案

一、單項選擇題(共20題,每題1分,每題的備選項中,只有一個最正確或最符合題意。選對每題得1分,沒選或錯選均不得分)

1.某框架結構樑上砌築陶粒砌體隔牆,該結構所受荷載是( )。

A.點荷載 B.線荷載

C.集中荷載 D.均布面荷載

【答案】B

【解析】建築物原有的樓面或層面上的各種面荷載傳到樑上或條形基礎上時,可簡化爲單位長度上的分佈荷載,稱爲線荷載q。

2.框架結構的主要缺點是( )。

A.建築平面佈置不靈活

B. 很難形成較大的建築空間

C.建築立面處理不方便

D.側向剛度小

【答案】D

【解析】框架結構是利用樑、柱組成的縱、橫兩個方向的框架形成的結構體系。它同時承受豎向荷載和水平荷載。其主要優點是建築平面佈置靈活,可形成較大的建築空間,建築立面處理也比較方便;主要缺點是側向剛度較小,當層數較多時,會產生過大的側移,易引起非結構性構件(如隔牆、裝飾等)破壞進而影響使用。

3.我國現行抗震設計規範適用於抗震設防烈度爲( )度的地區建築工程

A.6~9度

B.7~9度

C.6~10度

D.7~10度

【答案】A

【解析】現行抗震設計規範適用於抗震設防烈度爲6、7、8、9度地區建築工程的抗震設計、隔震、消能減震設計。

4.某工程防火門設計爲甲級,其耐火極限是( )h。

A.0.6 B.0.9

C.1.2 D.1.5

【答案】C

【解析】防火門、防火窗應劃分爲甲、乙、丙三級,其耐火極限:甲級應爲1.2h;乙級應爲0.9h;丙級應爲0.6h。

5.下列工程中,所選用水泥不適當的是( )。

A.寒冷地區處在水位升降的混凝土工程中優先選用礦渣水泥

B.有抗滲要求的混凝土工程中選用火山灰水泥

C.要求快硬、早強的混凝土不宜使用複合水泥

D.受侵蝕介質作用的混凝土不宜使用硅酸鹽水泥

【答案】A

【解析】嚴寒地區的露天混凝土,寒冷地區的處在水位升降範圍內的混凝土,優先選用普通水泥,可以使用礦渣水泥,不宜使用火山灰水泥和粉煤灰水泥,故A錯。有抗滲要求的混凝土,優先選用普通水泥、火山灰水泥,不宜使用礦渣水泥。要求快硬、早強的混凝土優先選用硅酸鹽水泥,可以使用普通水泥,不宜使用礦渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥、複合水泥。受侵蝕介質作用的混凝土優先選用礦渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥、複合水泥,不宜使用硅酸鹽水泥。

6.不能作爲調節混凝土凝結時間、硬化性能的外加劑的是( )。

A.緩凝劑

B.減水劑

C.早強劑

D.速凝劑

【答案】B

【解析】調節混凝土凝結時間、硬化性能的外加劑。包括緩凝劑、早強劑和速凝劑等。

7.水準測量中設D爲後視點,E爲前視點;D點的高程是51.237m。若後視讀數爲1.217m,前視讀數爲l.365m,則E點的高程是( )。

A.50.020m

B.51.089m

C.51.385m

D.49.872m

【答案】B

【解析】前視點讀數+前視點高程=後視點讀數+後視點高程,所以E點高程:51.237+1.217—l.365=51.089。

8.在房屋建築中,房屋結構抗震主要研究的是( )

A.火山地震 B.塌陷地震

C.構造地震 D.結構地震

【答案】C

【解析】構造地震是地殼運動推擠岩層,造成地下岩層的薄弱部位突然發生錯動、斷裂而引起的地動。此種地震破壞性大,影響面廣,而且發生頻繁,約佔破壞性地震總量的95%以上。房屋結構抗震主要是研究構造地震。

9.組織施工現場的`定期安全檢查的是( )。

A.專業工程技術人員

B.項目安全總監

C.項目總工程師

D.項目經理

【答案】D

【解析】建築施工企業應建立定期分級安全檢查制度,定期安全檢查屬全面性和考覈性的檢查,建築工程施工現場應至少每旬開展一次安全檢查工作,施工現場的定期安全檢查應由項目經理親自組織。

10.大體積混凝土工程施工時,的裏表溫差(不含混凝土收縮的當量溫度)不宜大於( )℃。

A.20

B.25

C.40

D.50

【答案】B

【解析】大體積混凝土工程施工前,宜對施工階段大體積混凝土澆築體的溫度、溫度應力及收縮應力進行試算,並確定施工階段大體積混凝土澆築體的升溫峯值,裏表溫差及降溫速率的控制指標,制定相應的溫控技術措施。溫控指標符合下列規定:

1)混凝土澆築體在入模溫度基礎上的溫升值不宜大於50℃。

2)混凝土澆築體的裏表溫差(不含混凝土收縮的當量溫度)不宜大於25℃。

3)混凝土澆築體的降溫速率不宜大於2.0℃/d。

4)混凝土澆築體表面與大氣溫差不宜大於20℃。